山海关介绍

注册

 

发新话题 回复该主题

强基达标提质增效V展示ldq [复制链接]

1#

锦州车辆段山海关西运用车间围绕微控电动脱轨器遇有雷雨天气,设备电器元件易发生故障,造成作业线路电动脱轨器无法使用的情况,广泛征集“金点子”。

易造成电动脱轨器故障的原因

室内:服务器、到位信号采集板、到位驱动板、输入端、输出端2个I/O控制板故障。

室外:作业盒通讯板、作业盒灯板、读卡器烧损。

“金点子”构思

将值班室的电脱服务器移设至地面,增加两台电脱服务器,分上下行、东西侧四个区域控制,将从地面通讯部分接入服务器通讯线改为光纤。

车间具体做法

维修人员对微控电动脱轨器I0板、到位检测板等被雷电击穿后的电器元件进行检测,分析原因。

针对发现的问题实施技术改造。

列检作业场内微控电动脱轨器光纤装置试验,确保通信线路畅通。

移设电脱服务器,对列检值班室通讯装置线路铺设进行调研。

针对微控电动脱轨器故障原因,对转辙机内部情况进行分析和检修。

针对微控电动脱轨器室外故障原因进行分析,研究制定改造方案。

维修人员与检车员交流微控电动脱轨器使用出现的故障现象。

维修人员对电脱服务器信号采集传输装置进行改造,安装两个控制开关。

对电脱服务器通信地址和设备状态进行调试,并对改造后的数据线和监控终端显示状态进行确认。

目前,已对值班室终端东、西侧的两台电脱服务器通讯线路进行了改造,并安装两个控制开关。遇有雷电天气,值班员能迅速切断服务器连接地面通讯信号,对设备断电停机,切实提高了防雷效果,避免I/O控制板等元器件损伤。

欢迎
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题